成都百年冷冻工程设备有限公司

冷库知识
当前位置 当前位置:首页 > 冷库知识 > 疑难解答

冷库安装--冷间采用的水泥要求

所属分类:疑难解答    发布时间: 2020-10-21    作者:百年冷冻
  分享到:   
二维码分享

冷库安装--冷间采用的水泥要求

1.   应采用普通硅酸盐水泥,或采用矿渣硅酸盐水泥。不得采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。

2.   不同品种水泥不得混合使用,同一构件不得使用两种以上品种水泥。

3.   冷间内砖砌体应采用强度等级不低于MU10的烧结普通砖,并应用水泥砂浆砌筑和抹面。砌筑用水泥砂浆强度等级应不低于M7.5

4.   冷间用的混泥土如需提高抗冻融破坏能力时,可掺入事宜的混泥土外加剂。

5.   冷间内钢筋混泥土的受力钢筋宜采用HRB400级和HRB335级热轧钢筋,也可采用HPB235级热轧钢筋。冷间钢结构用钢除应符合本规范外,尚应符合现行国家标《钢结构设计规范》GB50017的规定。

                         节选自《冷库设计规范》一书